Cerita tentang Penghawa Dingin aka Aircond... masalah dihadapi
[Copy link]
|
|
Ada sesiapa boleh tolong tak ? Saya ada sebiji portable aircond jenama hesstar . Bila saya pasang . Plug jadi panas dan extension yg saya guna cair . Kenapa ye ? Saya check kepanasan tu datang dari pin yg bertulis N sbb saya punya soket ada 3 pin . Jadi saya cuba dekat plug wall pulak . Tetap sama . Panas yg melampau . Aircond dalam keadaan okay . Sejuk dan takde masalah . Masalahnya cuma plug terlampau panas dan boleh menyebabkan cair. Tolong beri bantuan jika ada sesiapa yg pandai pasal benda ni ? |
|
|
|
|
|
|
|
Khairi2858 replied at 10-9-2019 07:40 PM
Ada sesiapa boleh tolong tak ? Saya ada sebiji portable aircond jenama hesstar . Bila saya pasang . ...
assalamualaikum encik khairi.
N tu terminal neutral.
neutral = beban/load
ada pakai extension wire tak untuk portable AC tu?
kalau guna extension dan encik pakai double socket atau triple socket ect .... saya takut2 socket point encik tu overheating.sebab saya pasti portable AC encik punya Amp dan Watt yang tinggi.
bila wayar jadi panas, haba akan bergerak sepanjang wayar sehingga ke sambungan elektrik, seperti plug top dan soket dinding.
bila encik hidupkan portable AC, arus elektrik akan ditarik melalui wayar dan sambungan.semakin banyak tenaga yang diperlukan oleh perkakas tu, semakin banyak arus yang mengalir.
sekiranya arus melampaui spesifikasi wayar, dawai dalaman confirmed panas.so penggunaan secara terus perkakas tu memburukkan lagi keadaan dan at the end menyebabkan salutan plastik luar/pvc dan sambungan akan cair.
jadi saya syorkan encik gunakan satu poin untuk portable AC tu jangan kongsi2 dengan perkakas lain. |
Rate
-
1
View Rating Log
-
|
|
|
|
|
|
|
Khairi2858 replied at 10-9-2019 07:40 PM
Ada sesiapa boleh tolong tak ? Saya ada sebiji portable aircond jenama hesstar . Bila saya pasang . ...
setiap flexible cable pada perkakas elektrik semua ada spesifikasi, ada qiraah microfarads-nya.disebabkan encik bukan ahli, jadi saya syorkan jangan sesekali memandai tukar mcb poin tu kepada lebih tinggi, takut effect kat elcb lak nanti.satu hal.
harap membantu. |
|
|
|
|
|
|
|
ip_lepat replied at 11-9-2019 12:04 AM
tima kasih bro
sama2 bang.buat pahala sikit.hehe |
|
|
|
|
|
|
|
klu aku yg jawap soklan nnt, buat dosa je
jahanam reta org
|
|
|
|
|
|
|
|
ip_lepat replied at 11-9-2019 12:08 AM
klu aku yg jawap soklan nnt, buat dosa je
jahanam reta org
bang nak buka thread borak kat sini boleh? |
|
|
|
|
|
|
|
medangmru replied at 13-5-2012 08:39 PM
Hmmmmmmm....umah aku ada 2 aircond....satu jenama mitsubishi....satu lagi jenama Hitachi...
Jenam ...
mana kau bro hilang tanpa berita. |
|
|
|
|
|
|
|
bukak je klu nak, tkde masalah
klu nak yg dah ada, masuk PD
borak le smpai lebam
pilih yg mana nak, on je
|
|
|
|
|
|
|
|
ip_lepat replied at 11-9-2019 12:15 AM
bukak je klu nak, tkde masalah
klu nak yg dah ada, masuk PD
borak le smpai lebam
dah bukak lak bang.haha
|
|
|
|
|
|
|
|
ok dapat
sat lagi aku pm hang sat
|
|
|
|
|
|
|
| |
|