KILL_NANCY replied at 18-1-2019 08:19 AM
waalaikumsalam ketpo.
lampu apa catpaw boleh saya tahu?fluorescent ke?confirm ke bulb fused?dah ...
Lampu macam ni. Ada starterkah lampu macam ni? yang kalimantang tu saya tau tukar starter. yang jenis ni tak tau pula |
This post contains more resources
You have to Login for download or view attachment(s). No Account? Register
x
|
|
|
|
|
|
|
Catpaw replied at 18-1-2019 05:42 PM
Lampu macam ni. Ada starterkah lampu macam ni? yang kalimantang tu saya tau tukar starter. yang je ...
ahaha cakaplah energy saving atau cfl bulb.watt yang sama?samada ballast malfunction atau terminal dalam holder tu dah bent.ada orang lelaki tak dalam rumah?adik ke? |
|
|
|
|
|
|
|
Catpaw replied at 19-1-2019 08:24 AM
rumah sewa laki tak dibenarkan masuk, kang ada yg ngamuk
Kitorang nak cuba tukar ...
ohhh.ingatkan tinggal dengan adik2.
hati2.jangan ON switch.takut ballast malfunction.kemungkinan terminal kat holder bent tu pun ada. |
|
|
|
|
|
|
|
Assalamualaikum otai2 letrikal....
Nak tanya, setiap kali saya on aircond, tak kira lah aircond di hall atau di bilik, lampu2 di dalam rumah pasti berkedip sekali.
Tekan on sahaja di remote, lampu rumah berkedip. Kenapa ye? Adakah ini tanda2 litar pintas? |
Rate
-
1
View Rating Log
-
|
|
|
|
|
|
|
AyongKhamsiah replied at 7-4-2019 02:09 AM
Assalamualaikum otai2 letrikal....
Nak tanya, setiap kali saya on aircond, tak kira lah aircond di ...
waalaikumsalam ayong.
bila selalu jadi?siang atau malam atau tak kira waktu?
macam ni.lampu flicker ni tak semestinya bersangkut paut dengan short circuit atau ia tidak semestinya terdapat masalah dalam pendawaian.selalunya itu hanyalah heavy load pada arus elektrik awak dan mungkin itu hanya temporarily current tu nak reduce the amount of electricity maksud saya yang sedia ada seperti lampu dan peralatan elektrik lain di rumah awak tu.
kemungkinan :
1 . apabila lampu berkelip atau flicker tu maksudnya voltage dah dropped.kalau rumah awak pakai mentol jenis incandescent (yang ada tungsten wire kat dalam tu) memang sensitif dan cepat berkelip.kalau awak pakai mentol CFL (compact fluorescent lamp/energy saving light) atau mentol LED dia kurang berkelip dan tidak terlalu sensitif.
voltage yang dropped tu sebabnya large current draw maksudnya ia berlaku hanya sementara waktu apabila compressor air cond startup atau dalam keadaan hidup <<<< masa ni compressor run sebelum 75% daya fluks) dan itu normal.
mungkin saya cadangkan untuk penambahan aksesori air cond seperti pemasangan soft stater.fungsinya adalah untuk kurangkan pengaliran arus elektrik ketika air cond dalam keadaan startup atau hidup .
Single Phase Soft Stater
2 . tapi harus diingat, kalau large current draw tu terlalu lama, breaker awak akan trip.JUGA, jika lampu tu tak berhenti berkelip dan berkelip secara constant selepas compressor startup KEMUNGKINAN, air cond awak ada masalah kerosakan kipas pada compressor (outdoor unit) yang boleh menyebabkan air cond jadi bising atau wujud vibrations. <<<< ni kena panggil technician atau sebelum tu awak boleh dengar sendiri outdoor unit samada bising atau tidak.
3 . check mcb punya kapasiti berapa amp digunakan.check sekali elcb yang awak guna samada 40A/63A dengan kadar sensitiviti 30 hingga 100mA untuk domestik.mungkin juga saiz kabel yang tak ikut specs atau piawaian yang ditetapkan oleh ST, atau kabel awak injured disebabkan oleh gigitan haiwan atau kabel dah mula longkah, dah start mereput.ni semua boleh menyumbang kepada lampu jadi flicker/berkelip.
kesimpulan :
apa pun awak perlu pastikan bahawa kelipan hanya berlaku apabila air cond dihidupkan.samada kelipan tu hanya sementara atau constant.
bila awak ON je air cond, motor compressor akan mula berfungsi dan menggunakan lebih kurang 100+ amps untuk beberapa saat pertama (locked rotor amps) iaitu sebelum 75% daya fluks.tenaga yang digunakan adalah jauh lebih besar daripada full load amps!!! <<<< misal kata air cond awak 2 horsepower dengan voltage yang digunakan 220v, full load amps pun baru 10A.jauh beza ya.
sebaik sahaja motor compressor melepasi daya fluks tersebut, arus akan decrease to a much lesser value, iaitu lebih kurang 2 hingga ke 5 amps.
harap membantu.
|
Rate
-
1
View Rating Log
-
|
|
|
|
|
|
|
ip_lepat replied at 7-4-2019 02:33 AM
kena panggil otai @KILL_NANCY utk jawap
haha mana ada otai bang.biasa2 je.average je saya ni. |
|
|
|
|
|
|
|
tima kasih bang
kima dah rate tu
|
|
|
|
|
|
|
|
As'salam
Aku skang ni chargeman A1 dan bekerja kat sebuah company ni company construction memang buat kerja kerja letrik..So skang aku memang lemah bab pengiraan letrik ada budak budak kat sini yang higher qualification dr aku pon tak bole jawab bila aku tanya..Aku nak tau mcm mana pengiraan
- carry line 33kv
- rating transformer 1000kva
- 11kv primary current
- 415v secondary current
- ACB size
Ni kat HT/LV room..Aku hrp ada otai otai letrik kat sini sudi bantu..Urgent case ni sbb bulan depan kami nak start kerja kerja pemasangan kat sebuah bangunan area selangor..Bangunan baru..Trimas |
Rate
-
1
View Rating Log
-
|
|
|
|
|
|
|
Mod, bantuan diperlukan utk jawapan post diatas
Terima kasih
|
|
|
|
|
|
|
|
assalam, ada orang suruh pass jawapan
CALCULATION 33KV / 11KV CARRY LINE
If details are :
V : 415
PF : 0.9
CT KVA : 1000
FORMULAE
KW : KVA X PF
KW : 1000 X 0.9
KW : 900
11KV PRIMARY CURRENT
KW : Root (3) X KV X I X PF
900 : 1.732 X 11 X I X 0.9
900 : 17.1468 X I
900/17.1468 : I
52.49 : I
I : 52.49A
415V SECONDARY CURRENT
WATTS : Root (3) X V X I X PF
900 X 1000 : 1.732 X 415 X I X 0.9
900000 : 646.90 X I
900000/646.9 : I
1391.3 : I
I : 1391.3A
RATING OF TRANSFORMER 1000 KVA
Primary Voltages on High Voltages sided is : 11KV
Primary Current on High Voltage i : 52.49A
Secondary Voltages on Low Voltages sided is : 415V
Secondary Current on Low Voltage is : 1391.3A
Transformer rating in KVA : 1000KVA
Primary Voltages : 11KV
Primary Current : 52.49A
Secondary Voltages : 415V
Secondary Current : 1391.3A
CALCULATION FOR THE RATING OF TRANSFORMER ACCORDING TO :
P : V X I (Primary Voltage X Primary Current)
P : 11000V X 52.49A = 577390VA = 577.39KVA
AND
P : V X I (Secondary Voltage X Secondary Current)
P : 415V X 1391.3A = 577390VA = 577.39KVA
P : Root (3) X V X I
P : Root (3) X Primary Voltage X Primary Current
P : 1.732 X 11000V X 52.49A = 1000039.48VA = 1000 KVA [CHECKED]
P : Root (3) X Secondary Voltage X Secondary Current
P : 1.732 X 415V X 1391.3A = 1000038.6VA = 1000 KVA [CHECKED]
RATING OF THE THREE PHASE TRANSFORMER
Voltage (line to line) : 208V
Current (line current) : 1391.3A
P : Root (3) X V X I
P : 1.732 X 208V X1391.3A
P : 501224.2VA
P : 501 KVA / 500 KVA
ABBREVIATIONS
PF : Power Factor
I : Amperage
KV : Kilo Volt
KW : Kilo Watt
V : Volt
KVA : Kilo Volt Ampere
CT : Current Transformer
P : Power
VA : Voltage Ampere
|
Rate
-
1
View Rating Log
-
|
|
|
|
|
|
|
MeghanK replied at 18-4-2019 09:40 PM
assalam, ada orang suruh pass jawapan
CALCULATION 33KV / 11KV CARRY LINE ...
TQ Tuan sgt detail..1391.3A tue ACB rate kan? Aku bab kira kira mmg lemah sikit..Bagos la forum ni aku tanya kat fb org tak layan aku..Mesti level BO ni incas aku kalu tanya je blur blur nk jwb abis kuat pon suh goggle hihihi.. Tinggal mn tuan jum kita lepaking minum minum ke aku bdk meru.. |
|
|
|
|
|
|
|
MdAli replied at 19-4-2019 09:17 AM
TQ Tuan sgt detail..1391.3A tue ACB rate kan? Aku bab kira kira mmg lemah sikit..Bagos la forum ni ...
nanti tunggu tukang bagi jawapan @KILL_NANCY masuk jawabkan..dia outstation skang ni |
|
|
|
|
|
|
|
Assalamualaikum,
saya ada pertanyaan pada otai2,
Rumah saya ada dua bilik dan satu tandas yang menggunakan satu MCB 6Amp yang sama, point yang asal ada 3, satu untuk setiap bilik dan satu lagi untuk tandas.(Point di Siling)
boleh ke saya loop kan, supaya setiap bilik ada 1 point untuk kipas dan 2 point untuk lampu LED downlight 12w. tandas kekal dengan 1 point lampu.
jadi nya beban yang akan ditanggung oleh MCB 6amp ni adalah;
-2 kipas
-5 lampu downlight
Rumah saya wiring standard lagi,
Terima kasih |
Rate
-
1
View Rating Log
-
|
|
|
|
|
|
|
sham13 replied at 26-4-2019 04:57 PM
Assalamualaikum,
saya ada pertanyaan pada otai2,
hai sham13
basic sangat ni.
sebelum tu saya assume rumah sham pakai single phase lah ya.
untuk miniature circuit breaker atau mcb 6A dengan ketebalan kabel 1.5mm boleh carry 10 biji mata lampu + kipas atau total connected load (tlc) tidak lebih 1kW.
jadi jawapannya dibenarkan.
sham boleh kira sendiri faktor kepelbagaian bagi kipas dan lampu.
untuk lampu, ni formulanya :
NOS x watts / volts x 1.8 (amplicity correction factor) x 66%
jom kira Amps lampu sham.
5 x 12w / 240v x 1.8 x 66% = 0.287A
formula kipas pula :
(NOS x watts/volts x 0.85) x 66%
(2 x 65w / 240v x 0.85) x 66% = 0.4206A
jumlah permintaan arus = 0.7076A
harap membantu ....
|
Rate
-
2
View Rating Log
-
|
|
|
|
|
|
|
wahhhh kredit melimpah ruah.thanks mod semua. |
|
|
|
|
|
|
|
Salam..nk ty sket, basic question je kot pd sifoo...knp ye tetiba lampu malap kjp2 utk 1 rmh, tp bende lain mcm kipas ok je..fius dkt DB nk rosak ke hapa??harap dpt jawap soalan sy ni haa ye.. |
|
|
|
|
|
|
|
beb, free kalu tolong jwp post kat atas
TQ
|
|
|
|
|
|
|
|
salam, rumah saye ni tetibe lampu malap, kipas jadi slow, tv takleh bukak, peti ais lampu aje menyala. ape agaknye malasalah? |
|
|
|
|
|
|
| |
|