17# neotoxin
boleh dah tu nak masuk 3phse..cume pastikan db kat dlm umh tu, dah 3 phse.nak pastikan,tgk mainswtich tu ade 3 lubang. |
|
|
|
|
|
|
|
bro zach
Pasal stor tu,ok jer...cume utk soket yg nak pakai welding set, MCB tu paling kurang 20Amp atau lebih.
ok,..kat suis cume ade 2 jenis wire jer..
1- wire life....wire ni sentiasa ade supply.kalau test ngn test pen mesti menyala.wire ni dtg
dari suis sebelumny atau dari DB.biaseny berwarna merah.
2- wire suis...wire ni cume dari suis pergi ke point shj.biasany wrne putih,dan lain2 color.tgk wireman yg tarik wire tu.jrg org pakai wrne hitam dan hijau.
1 point lampu perlukan suis wire, neutrl, earth..
bilik tu ,cume ade 1 pointkn..jd kite tarik 2 wire suis turun ke suis.dah ade 3 wire suis.
asingkn suis wire tu...contohny,satu jd point kipas dan satu lagi jd lmpu dinding.amik wire hitam dan hijau loop dari point lampu asal pergi ke point kipas dan point dinding.kalau ikut turutn td,wire kat point kipas ade 5,kat dinding ade 3....igt ye wire hitam dan hijau x payah turun kat suis.nnt jd bom....
suis ade 2 terminal...kalau pakai 3g,ade 6 terminal...tgk kat suis tu ade mark C dan L1 (tgk jenis suis) C maksudny wire life.loop aje 3 terminal C tu.L1 tu,utk 3 wire suis lampu, kipas n dinding....
cube lukis dulu atas kertas..saya belajar dulu mcm tu....mcmne bro..bleh phm x... |
|
|
|
|
|
|
|
19# mas999
...tp kalau longgar yg terbakar cume kat kotak fius(DB) tu....x melibat kan barangan dlm umh...
geima Post at 19-1-2010 20:24
jadi kesimpulannya tv n komputer tu memang rosak sendiri la???? |
|
|
|
|
|
|
|
1 point lampu perlukan suiswire, neutrl, earth..
bilik tu ,cume ade 1 pointkn..jd kite tarik 2 wiresuis turun ke suis.dah ade 3 wire suis.
asingkn suis wire tu...contohny,satu jd pointkipas dan satu lagi jd lmpu dinding.amik wire hitam dan hijau loop dari pointlampu asal pergi ke point kipas dan point dinding.kalau ikut turutn td,wire katpoint kipas ade 5,kat dinding ade 3....igt ye wire hitam dan hijau x payahturun kat suis.nnt jd bom....
suis ade 2 terminal...kalau pakai 3g,ade 6terminal...tgk kat suis tu ade mark C dan L1 (tgk jenis suis) C maksudny wirelife.loop aje 3 terminal C tu.L1 tu,utk 3 wire suis lampu, kipas n dinding....
geima Post at 19-1-2010 21:15
Bro Geima,
Betulkan saya kalau salah k. Semalam ada gak bukak kotak suis kat umah yg saya duduk sekarang utk pemahaman. Tapi dia balun guna wayar satu color je. Warna merah
Pemahaman saya lebih kurang macam ni la ek.
1. Dekat lampu hanya ada 2 terminal je. Jadi terminal tu hanya ada wayar earth dan wayar suis. Kalau nak beli wayar, kena beli lebih utk 2 jenis wayar ni.
a) Macam mana lak dgn kipas. Kalau jenis yg biasa tu saya rasa ada 2 terminal je sebab saya pernah pasang kat umah parent. Kalau kipas jenis KDK/Panasonic yg ada remote tu sama jugak ke atau lebih complicated.
b) Nak loop wayar earth tu mana lebih baik. Tarik terus dari point lampu tu ke atau kita potong kat satu tempat dan buat pecahan dgn menggunakan connector/terminal block.
2. Wayar Life lak dari DB ke suis sahaja yg sememangya sudah ada pada suis IG yg asal. Kalau nak tukar 1G ke 3G loop saja dalam kotak suis tu dgn sambungkan saja 2 terminal tu dgn terminal yg satu lagi dgn wayar pendek. Wayar Life ni hanya berkitar di dalam kotak suis tu saja.
Soalan saya yg seterusnya :
1. Kat umah sekarang saya ada 3g suis utk 3 lampu. Tapi masalahnya 2 suis tu boleh on-off mana2 dari dua lampu dari suis tersebut. Apa masalahnya?
2. Saiz wayar yg sepatutnya dibeli utk socket dan lampu.
3. Macam mana nak buat 2 suis utk 1 lampu.
p/s : thanks bro sebab ingatkan saya pasal simbol kat kotak suis tu. Nanti nak beli mmg kena cari yg ada marking macam tu.. mudah sikit |
|
|
|
|
|
|
|
Post Last Edit by geima at 20-1-2010 22:44
23# mas999
wiring kat umah tu ok.x de mslh. mungkin kerosakan tu berpunca dari benda lain...semut ngn cicak pun bleh jd.. |
|
|
|
|
|
|
|
Bro zach
Color wire memang mcm tu...ikut stok yg ade.
1) dlm lampu ade 3 terminal sepatutny...tp terminal earth (bumi) x de.kalau lampu mahal ade.
1 terminal suis wire,dan satu lagi terminal neutral.wire earth tu biaseny selit2 kat body
lampu je.
a)kipas semue ade 3 terminal....sama jer...L, N ,E....
b)jgn loop mcm tu....x baik utk kesihatan...loop je point lampu yg paling dekat....
2) wire life tu betul...loop aje.
jawapan seterusny...
1) saya kurang paham,2 lampu tu hidup serentak ke...?
2)saiz utk soket 2.5mm red, black, green.
lampu 1.25mm dan 1.5mm. belilh red, yellow, black, green.
1.25 pun boleh.jimat sikit.
kat pasaran byk jenis wire...yg standard JKR...MEGA kabel dan JAYA kabel.kualiti bagus.copper byk.harge mahal ckit.
3)2 suis 1lampu ...kami pggil 2way....itu rumit sikit.suis dia pun lain.1g 2w....ade 2 wire control.sebelah suis wire life,sebelah lagi wire suis....
barang letrik ni byk yg tiruan.... |
|
|
|
|
|
|
|
Post Last Edit by geima at 24-1-2010 21:01
[quote]
Kalau mcam tu kena loop dua wire la kat atas siling tu. Satu wire Natural dan satu wire Earth. Betul ke bro?
buat loop mcm ni lg senang cari kerosakan...dan tak mengganggu point lain.. |
|
|
|
|
|
|
|
Kalau buat loop macam ni dan berlaku kerosakkan pada lampu cthnya, adakah ia akan menyebabkan point kipas atau lampu yg lain terjejas.
tidak....cara ni lebih baik dan selamat....
Mcm ni... 3g suis utk 3 point lampu. 1 suis utk satu lampu la. Katakan S1, S2, S3 utk L1, L2, L3. S1 utk L1 takde masalah.
Utk S2 dan S3 ni lain sikit. Bila kita on kan suis S2 kadang2 yg menyala L3 dan begitu juga sebaliknya. Maksudnya mana suis S2 dan S3 ni boleh digunakan utk on-off L2 dan L3.
berkemungkinan suis rosak...
Macam ni bro... selalunya org buat benda ni kat bilik tidur la. Bila kita masuk bilik kita akan on suis yg terdekat dgn kita selalunya kat tepi
mcm ni,lagi mudah pakai remote control utk lampu.kalau wat 2way kos lebih ckit.keje pun rumit...remote tu harge dlm 35 hingga 50...suis dlm bilik x payah tambah...remote tu boleh pecahkan 1 point jadi 3 point....
1. Memang nak kena buat jugak ke satu suis untk on-off kipas yg dah ada remote ctrl ni bro... kalau kita tak buat suis dan cuma loop dari point yg berdekatan saja tak boleh ke. Utk on-off kita
suis tuk kipas tu memang penting...x leh loop dari point lampu..nnt susah jadiny...pakai remote....lg senang....nnt sy cube dapatkan gambar sensor tu...
2. Pemanas air yg kita guna kat bilik mandi tu amcam mana lak. Bukan yg heavy duty la. Macam brand panasonic, pensonic yg kecik tu.
benda alah ni...mesti amik dari db.x leh loop dari point lain.same mcm aircond point...soket dia mesti pakai 15Amp soket....dan suis 2 pole atau water heater suis... |
|
|
|
|
|
|
|
20# geima
1. Chek incomer voltage..slalu TNB nyer supply ni agak tinggi..nak2 klu umh yng dekat ngn incomer TNB..
2. Untuk elakkan sme ni, install la AVR utk barang2 pnting cm laptop, tv....
3. Ade satu lg klu xclap aku psg MV, tp xigt nama btol die..bnde ni kne install sblum ELCB..function die cam lightning arrester..klu trip die akn trip bnde ni dlu..try cri kt jln pasar, mmg ade jual.. |
|
|
|
|
|
|
|
31# yiefang
betul tu....kalau umah berdekatan ngn p.e tnb, kilang2 dan bengkel2 besar..gangguan bekalan memang ade....tapi tak seteruk mane...utk pc memang sesuai guna alat tu.... |
|
|
|
|
|
|
|
Bro Geima,
Saya ada masalah dgn aircond di rumah saya. Power cable dan kepala plug aircond saya selalu panas (termasuk cable extension cord). Kepala plug guna 13Amp fius (standard). Boleh saya tau kenapa? sbb sebelum ni tak jadi camtu pun.
FYI, aircond HP 1.5...Power untuk aircond saya share dgn power untuk TV,Astro decoder, Standing lamp,dvd player (extension cord). Power aircond saya tak ambik dari DB terus atau wall socket.
Terima Kasih |
|
|
|
|
|
|
|
mcm mana nak loop dari kabel/wire? perlukan kabel tu di kerat atau cuma kena slice? kena pasang cover tak pada tempat loop tu? |
|
|
|
|
|
|
|
Post Last Edit by geima at 25-2-2010 22:13
bro firdausflyfm.....
Point a/c mesti pakai 15Amp soket dan plugtop 15Amp....
Mesti dari db...sebaik2nyer...
a/c 1.5 mesti pakai 15A soket.kalau 1hp boleh pakai 13amp soket tp x bagus... |
|
|
|
|
|
|
|
34# razhar
ko tiru yg asal jer...same jer..cume tukar barang ... |
|
|
|
|
|
|
|
36# geima
aku tanya cam mana nak looping... |
|
|
|
|
|
|
|
hai geima...tulun tulun....(aku mahu cerita dengan detail pasal ni sebab aku buta pasal elektrik, pompuan la katakan) :re:
meh nak cerita sikit....kat rumah sewa aku ni sejak akhir-akhir ni letrik asyik blakcout je (dipanggil sebagai “power trip” kah?)...benda ni berlaku tak semena-mena…kadang-kadang tengah tengok tv, atau tengah tido, atau tengah lepak-lepak….tup-tup blackout…maksud aku salah satu suis kat kotak suis tu off tiba-tiba….selalunya kitorang akan off kan balik semua barangan elektrik, baru suis kat kotak suis tu boleh on semula….
Kat rumah aku tak banyak guna barangan elektrik, cuma lampu, kipas, tv, penapis air, seterika dan vacuum…
boleh tak tolong terangkan apa masalah yang berlaku…memandangkan aku duduk rumah teres 2 tingkat, dan jenuh nak turun naik tangga untuk on off semua suis…huhuhu….. |
|
|
|
|
|
|
|
oh ya, sebelum ni aku ada minta pandangan abang aku sebab dia tau pasal wiring ni, tapi disebabkan dia dok jauh nun diutara, dia cuma dapat cakap on phone je...katanya cuba try satu-satu on n off semua suis-suis yang digunakan...samada ada ter off tak suis kat kotak suis tu....tapi nampak macam ok je...
dah tepon tnb, tapi diorang kata ni bukan masalah diorang, diorang punya kuasa cuma kotak suis luar rumah je...huhu.... |
|
|
|
|
|
|
|
37# razhar
mcm ni.....wire dari meter masuk mainswitch(m/s)....m/s loop ke elcb.....life wire elcb loop busbar mcb....dan neutral wire loop ke bar neutral...earth x de loop mane2.... |
|
|
|
|
|
|
| |
|